玄鉴 发表于 2008-2-3 20:42

[转载]特大雪灾区输电线路为什么不考虑用电除冰?

最近,祖国的南方因大面积的暴雪成灾,许多供电线路因结冰过厚,塔倒、线断,给灾区人民带来了生活不便,也给抢险救灾带来巨大的阻力。在枪修电网过程中,有的维修人员还献出了宝贵的生命!
输电线路的抗雪灾,外国发达国家由于采用自发热供电线路,所以遇到特大雪灾不容易中断供电。而国内的输电线路普遍采用普通电线,遇到特大雪灾时,因电线结冰过厚超过电线的抗拉强度,很容易产生断线。 这次抢修电网使用的乃是最落后的人工除冰的方法,这个方法耗时长,而且非常危险。 高压输电线路在正常情况自下发热甚少,乃因导体产生热量大小与电压成反比,与电流成正比,电线的电阻的相对固定的。只要在关掉高压供电的情况下,向输电线路输送低电压,高电流,电线就会迅速发热,电线升温到一定程度时,电线上的凝冰自然就会融化。待冰融化后,即可恢复高压送电。在还在下雪的低温情况下,恢复高压供电一定时间后,电线重新结冰,当结冰达到一定限度后,重新用这个方法融冰。这不是比用人工除冰更简单吗? 我不明白,为什么不采用电除冰的技术?供电部门的技术人员不知道有没有开动自己的脑筋啊? 低电压大电流,完全可以用特制的变压器产生,用多高的电压、多大的电流,用多少时间才能在不损伤电线的情况下除冰,理论上是可以计算出来的,也是可以通过简单的试验检测的。
这个建议,希望得到有关部门的重视!

本文链接:http://user.qzone.qq.com/147726326/blog/1201968374

水星人 发表于 2008-2-3 21:00

问题是现在电网已经损坏,在线路不通的情况下怎么能进行呢?另外,现在许多城市还在缺电。

玄鉴 发表于 2008-2-3 21:19

北方很多地方都用这个技术
南方没防备

zheng123 发表于 2008-2-3 21:23

水星人 发表于 2008-2-3 21:45

回复 3# 的帖子

这我到是第一次听说,长见识了!::070821_14.jpg::

benlinliu 发表于 2008-2-3 22:00

lisunboy 发表于 2008-2-4 16:31

zhangqnick 发表于 2008-2-5 16:49

原帖由 lisunboy 于 2008-2-4 16:31 发表 http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/common/back.gif
没有那么多的电。本身就缺电。。。。::070821_01.jpg::

同意中......

wlbx 发表于 2008-2-6 21:44

原帖由 lisunboy 于 2008-2-4 16:31 发表 http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/common/back.gif
没有那么多的电。本身就缺电。。。。::070821_01.jpg::
发热不耗什么电的。每公里几KW就差不多了。而高压线路送的是整个城市、区域的电。起码几十万KW。我想原因还是没有考虑到南方也会这样。南方其实也不冷,最冷也不可能达到东三省的平均温度。
主要原因应该是前面说的没有准备好。

lupus 发表于 2008-2-7 16:43

::yun1:: 发电费煤,不能解决缺电

woofwf 发表于 2008-2-13 11:04

可能真是南方没有这样做::070821_19.jpg:: 的设备吧