本帖最后由 edward0102 于 2010-7-30 10:12 编辑
以前我曾在 Kajima, 管理過台北地鐵的施工... 所以這類施工挖斷瓦斯管線的情形, 本人很有經驗~
像這類拆除地上物並整地的施工~ 在施工前, 施工方必需行文要求事業主提供準確的 "地上及地下高低壓配電/ 自來水/ 涵管/ 瓦斯/ 電信網絡... 相關配置圖紙", 來做為拆除/ 整地施工的作業參考 (現場應噴漆/ 撒石灰... 等, 做明顯標記~ 並明確交待作業手施工方式/ 應注意事項)... 若事業主不予提供或提供錯誤圖紙, 而造成之事故其責任由 事業主承擔~ 若正確提供圖紙是因施工不甚而引發之事故, 則由 施工方承擔 責任...
針對我們那裡, 施工時挖斷瓦斯管線的 SOP 標準處理: 1. 洩漏現場立即圍出警戒線/ 淨空人員, 並關閉所有電源及熄滅所有火源, 並作水霧濃度淡化處理, 現場滅火設施一旁戒護... 2. 立即通知瓦斯事業單位, 關閉閥門現場進行堵漏維修... 3. 立即通知消防單位做預防火警之準備, 並報警立案... 4. 通知保險公司前來勘察事故...
相信若有確實執行以上 施工模式及應變措施, 這種 人為災害 是可以避免的...
|