QQ登录

只需一步,快速开始

[自制DIY] 自制onstep请教,goto速度快时电机不转

[复制链接]
叶工好玩 发表于 2020-3-1 19:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国–浙江–台州 移动
42步进电机在12V时最高不丢步转速控制在300rpm内,甚至200rpm内,高了必丢步卡死。
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

jia2shuo 发表于 2020-3-1 20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国–河南–安阳 联通
叶工好玩 发表于 2020-3-1 19:55
不知道TCM2208最高耐压是多少,尽量往高电压方向靠,电压越高电机性能越好,还可以降低电流用。 ...

12--24V之间吧

点评

学习了,现在用了12V,也是为了后面方便真实装机12V电源比较好找  详情 回复 发表于 2020-3-1 20:40
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| fatdaddy 发表于 2020-3-1 20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京–海淀区 联通

学习了,现在用了12V,也是为了后面方便真实装机12V电源比较好找
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| fatdaddy 发表于 2020-3-1 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京–海淀区 联通
降了速度,之前是62.5k Hz,降到10k Hz, 好使了,goto时可以正常转了
下一步就是装机测试了

回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

fsclub 发表于 2020-3-3 16:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国–陕西–西安 电信
失步了,太快,需要调低速度
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

hldcloudyou 发表于 2020-4-12 22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国–辽宁–葫芦岛 联通
国产普通42步进电机也就3百转安全点,高了就堵转了。
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

tianyuan08 发表于 2020-4-12 23:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国–甘肃–兰州 电信
本帖最后由 tianyuan08 于 2020-4-12 23:16 编辑

扭矩不够了吧,步进电机转速高扭矩降的很厉害,降低一下转速试试,话说你电机相电流只有0.4A,保持力矩应该很小,要不就换电机,要不就做减速机吧
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| fatdaddy 发表于 2020-4-15 09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京 电信/IDC机房

3.4kg.cm,大概0.3N.m
对这个没概念,不知道够不够
TB2t0nqcVXXXXcNXXXXXXXXXXXX-781324218.jpg


回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

hldcloudyou 发表于 2020-4-16 15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国–辽宁 联通
你这个电机太小,不够劲。电流也小,挂负载后根本就没劲了。不堵是不正常的。
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

火攻 发表于 2020-5-22 10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国–河南–许昌 联通
学习一下
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

本版积分规则

APP下載|手机版|爱牧夫天文淘宝店|牧夫天文网 ( 公安备案号21021102000967 )|网站地图|辽ICP备19018387号

GMT+8, 2024-12-22 23:46 , Processed in 0.063296 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表